В доме по ул. Ак. Колмогорова 22 были установлены так называемые тепловые счетчики. Так как в УК было сказано, что по ним учет тепла вестись не будет, было принято решение разобрать один из них.
И что интересного было выявлено:
- на монтажной плате отсутствует устройство обмена для считывания с него показаний.
Т.е. на самой плате нет приемо-передающего устройства, которое могло бы передавать и принимать данные в контроллер счетчика.
По факту это просто термометр, который показывает температуру окружающей среды.
Иными словами данная бутафория была нужна только для сдачи дома, а жильцы будут рассчитываться по общему тарифу, исходя из площади квартиры.

Re: Бутафорный тепловой счетчик

Добавлено: 17 июн 2019, 08:39
AlexTim
А разве в подъезде у вас нет "коморки" в которой нормальный счётчик установлен ? По нему считать должны так то, а не от площади.

Re: Бутафорный тепловой счетчик

Добавлено: 19 июн 2019, 13:51
JahShatta
Да собственно и так было понятно, раз разводка вертикальная..

Re: Бутафорный тепловой счетчик

Добавлено: 09 июл 2019, 18:06
MarkT
AlexTim писал(а):
17 июн 2019, 08:39
А разве в подъезде у вас нет "коморки" в которой нормальный счётчик установлен ? По нему считать должны так то, а не от площади.
Я ничего подобного не видел. Вообще у нас стояки. Вся разводка труб в доме по Академика Колмогорова 22 вертикальная.

Re: Бутафорный тепловой счетчик

Добавлено: 17 июл 2019, 01:52
AlexTim
MarkT писал(а):
09 июл 2019, 18:06
AlexTim писал(а):
17 июн 2019, 08:39
А разве в подъезде у вас нет "коморки" в которой нормальный счётчик установлен ? По нему считать должны так то, а не от площади.
Я ничего подобного не видел. Вообще у нас стояки. Вся разводка труб в доме по Академика Колмогорова 22 вертикальная.
я имел ввиду в коридоре в подъезде там дверь закрытая типа кладовой, за ней как раз и находятся счетчики учета.